这篇真的很干很干很干,要带着保温杯来看的那种!因为最近一兜糖来了很多新伙伴,所以硬装干货应该是比较有帮助的!
大家都知道,在装修过程中,硬装比软装重要,硬装中最重要的就是水电,因为一旦装好糊上水泥刷上漆吊上顶就不能再改了,有什么问题漏水啊电路啊问题都超级麻烦,必须全部重新做才行。 作为一个第一次装修的小白,对这个也是分外上心,在做水电前就研究了很多很多电路方面的问题,所以最后我们家的电路是我自己设计的(虽然感觉很自豪,但是想想曾经的物理尖子,居然沦落到做了个电路设计就沾沾自喜了,好可悲啊。。。)
如果你没有精力看下面的理论研究,可以先快速的看一下我给的几个TIPS:
空气开关不是越大越好。
1.快速测试你家水电工专业不专业(我家遇到的队长配的电路真的还就不专业!!!后来都靠我自己搞定),请看下他给的单子,1.5mm²的线空开只能用10A(如果给你的单子是16A,不用说了他肯定不专业,后面的也是同理,如果给你的A大于我给的数字,请你还是仔细看看我这篇文章自学电路设计吧),2.5mm²的线用16A,4mm²用25A,6mm²用32A
2.国家有规定:“家用电器和插座回路一定要装漏电断路开关”,所以每个回路最好都有漏电断路器,如果预算实在有限,也起码在有水的地方(厨房、卫生间、有洗衣机的工作阳台等),装上漏电断路器。
3.每个回路都没有安漏电断路器,只在总开关上安了,虽然比什么都没有强一点,但实际上没有用,因为跳闸了你很难分辨是哪一个回路除了问题,所以最好是分路上安装。
4. 冰箱单独一个回路,装在总开关之外,这样出去玩的时候拉掉总开关,也不担心冰箱里的食物有问题。
如果你和我一样有着打破砂锅问到底的精神,那就先听我科普3个概念:
1.空气开关 英文MCB
最重要的功能就是电线短路或者超载的时候,会“跳闸”
(图片来源于网络)
2.漏电保护开关 英文RCD
保护火线和地线的漏电,一般有水的(比如厕所、橱柜水槽下方的插座)就会用这个,但漏电保护并不提供过载与短路保护,所以不能用漏电保护开关替代空气开关,有多少路漏电保护就要有多少路空气开关。
漏电保护附件就是vigi,下图就是与空气开关组合,等同于一个漏电断路器。右上角“T”的按钮就是测试按钮,每个月可以测试跳闸功能。下图这种的缺点是比空开和下面要介绍的漏电断路开关RCBO宽了一倍,这种开关用的多的话,整个配电箱的面积会很大,影响美观
(图片来源于网络)
3.漏电断路开关 英文RCBO(其实就是上面两种二合一,兼具两者的功能) 下方就是我家买的漏电断路器,可以看到空气开关下方有一个“T”的测试按钮,这个就是一个RCBO,现在已经设计成这样一体的,比上图的好在他只占配电箱里的一个位置。
(图片来源于网络)
知道了这几样东西以后,怎么来规划自己家里的电路回路呢?(下面是参考“这样装修不后悔”里面的内容写的,有兴趣的同学自己买书啊)
1. 先列出自己有的所有电器。空想是想不出来的,拿出纸笔,写出来,特别是厨房有无数个小家电,微波炉电烤箱一个比一个功率高,这些都需要提前列出。
2.空调。一个空调用一个专用回路。
3.灯具。所有灯可以用一个回路。最好不要和插座共用,因为如果插座跳闸,全屋就会没有灯亮,很影响生活。
4. 卫生间插座。卫生间湿气很重,所以如果没有电热水器的话,建议卫生间插座、灯、浴霸共用一个回路(再次强调一定要装漏电断路器啊)
5.厨房插座。小型电器可以合用1个回路。像烤箱这样的大功率家电最好单独用一路。
6.冰箱。单独一路,装在总开关之外,这样出去玩的时候拉掉总开关,也不担心冰箱里的食物有问题。
7.阳台插座。洗衣机烘干机计算瓦数后看安排1-2个回路。
8.其他插座。不是太大的房子,一个回路就够了,一定要有漏电断路器,因为关系人身安全。
9.地暖。单独回路,我没铺设所以没做研究,也是根据功率来计算回路数
说完电线回路,接下来是单一回路的电量了,这个和电线的平方数、电流量有关,比如以前经常听人家说或者看到配电箱里的数字,知道这一路用1.5mm²的线,空气开关用10A。那这里的数字都是怎么得来的呢?
A安培=W功率瓦数/V电压伏特数 ( 有了这个公式就可以来计算家里所有家电的安培数啦)
(图片来源于网络)
比如这个微波炉: 微波模式时1180W,除以220V就是5.3约等于6A 光波模式时850W,除以220V就是约等于4A
通过这样的方案,大家可以把家里所有的电器算出电流量。 举个例子,如果你的厨房插座是16A的回路,那同时用电饭煲(3A)+微波炉(6A)+烤箱(4A)+豆浆机(4A)就已经17A了,这样这个回路就承载不了,会跳闸。
当然这是所有电器同时用,且用到最大功率的情况下,如果没有用到最火力还是不会跳闸的。
前面TIPS里说了: 空气开关不是越大越好。快速测试你家水电工专业不专业,看下他看的单子,1.5mm²的线空开只能用10A(如果给你的单子是16A,不用说了他肯定不专业,后面的也是同理,如果给你的A大于我给的数字,请你还是仔细看看我这篇文章吧),2.5mm²的线用16A,4mm²用25A,6mm²用32A 那为什么呢?
举个例子:2.5mm²的线能够承载的电流是19.5A,如果你的空开配了20A的,那当所有的电器用到19.8A的时候,空开还没有检测到,但是电线已经烧掉了。如果空开配了16A,就不会出现这样的问题。所以空开的安培数太大,有时候真的很危险哦!
空气开关、电线、电器总量的匹配,“这样装修不后悔”里面有一个公式: 电器总用量≤空开(漏断)≤电线
不想动脑的就直接对应下面万能的表格:
有了以上的了解,基本上大家都可以像我一样,自己配出电路了,我家是2室2厅,先列出所有的家电(表格有点长,所以弄成来三张图,大家将就看一下)
有了这些以后,就可以轻而易举的得出自己家的电路如下,供大家参考:
好啦!以上是一个装修小白自学配电路的摘选和心得,和监理探讨是比较科学的,也欢迎电器相关专业人事指出不足和有误的地方,大家一起探讨啦!谢谢!